1.快速熔斷器的額定電壓應等于接觸網的額定電壓;
2.快速熔斷器的額定電流應等于牽引變流器的工作電流;
3.快速熔斷器應能承受高速開關的跳閘的設定電流;
4.快速熔斷器應能分斷牽引主電路的最小短路電流;
5.快速熔斷器的分斷能力,應能分斷牽引主電路的最大短路電流;
基于以上分析,高速開關的有關參數如下: 額(e)(e)定電壓: 1500 V 額(e)(e)定電流: 1000 A 25ms熔化電流: ≥2000 A(跳閘電流1400 A, 跳閘時間25ms) 10ms熔化電流: ≤4000 A 額(e)(e)定分斷能力: 50 kA
6快速熔斷器的額定電壓應等于電網電壓;
7.快速熔斷器的額(e)定電流一定要和被保護電路的工作電流相匹配,不可降額(e)使用,降額(e)使用將造成過高的分斷過電壓;
8.應考慮設備特性的容差,以獲得良好的保護效果;
9.在同時設置熔斷器和高速開關的保護電路中,影響保護特性的一個重要參數便是其交接電流Izy,它是高速開關與限流熔斷器保護曲線的交接點電流,即大于該電流時保護功能由限流熔斷器執行,小于該電流,保護功能由高速開關執行。